【消防喉缺水】
宏福苑火災聽證會揭露,火災時消防喉因缺水而無法使用。調查發現,消防儲水缸在維修工程中被完全清空。獨立委員會就此展開聽證,並傳喚多名證人作供。
【不必要工程】
宏泰消防工程董事鍾傑文指出,消防水缸維修合約中列明需「鋪磚仔」。他表示此做法不常見,因消防用水無需特別潔淨,且維修一般不需三個月。為進行鋪磚,必須清空水缸並關閉水泵。
【測試中斷】
去年10月,「宏泰」完成部分大廈消防維修後,發現消防水缸內無水。管理處稱八座大廈水缸均因工程而放水,導致「宏泰」無法完成工程測試。至11月,該公司更發現消防系統總電力被關,上水泵入水口亦被替換。
【責任爭議】
委員會代表律師質疑,「宏泰」明知無法測試仍繼續更換裝置是否有責任。鍾傑文否認,並表示當時未預見到問題的嚴重性。他強調其公司是「未測試」,而非「不測試」。
