首先好多謝咁多位對呢個post嘅關注。呢件事影響緊全港 53 個屋邨、幾萬戶街坊嘅屋企,見到大家願意討論,真心多謝各位!🙇♀️
不過見到留言區有唔同聲浪,我想喺度統一回應同埋定個「場規」:
1. 拒絕無理謾罵:我唔接受任何發洩式、邏輯跳板、或者同件事無關嘅人身攻擊(尤其係嗰啲粗口或者歧視公屋居民嘅言論)。住屋權益同消防安全係嚴肅嘅社會問題,唔應該將「業權」同「發言權」炒埋一碟講,更唔應該變成階級標籤。如果真係要講業權,業主有改動權利都同樣地有處理出租單位問題嘅義務啦~🤷♀️ 總之我會將啲太粗鄙只有發洩嗰啲留言刪除🫰
2. 歡迎理性交流:好感激好多朋友提供咗好專業、好持平嘅資訊,無論係建築防火規格、舊式公屋設計嘅特性嘅見解,定係分享自己屋邨嘅情況~ 呢啲唔同面向嘅觀點,對我哋去理解成件事好有幫助🙌
3. 想深度討論/行動嘅朋友:如果你對呢個議題有更深嘅諗法,或者有相關專業背景(建築、消防、環境監測等)想分享或者幫手,歡迎直接dm我。我好希望能集結大家嘅智慧,睇吓點樣可以喺維持消防安全嘅同時,亦唔洗犧牲街坊(尤其係長者)呼吸通爽空氣嘅基本權利
再次多謝所有真心交流嘅朋友~~🥰
通氣就係唔附合消防安全囉,任何一戶起火,全層每戶都一鑊熟 。唔係好難明啫,你思想仲停留喺幾十年前?
覺得值得開新reply講下,其實個關鍵係火燭果陣啲煙點樣走。以你住南安樓呢類舊長型公屋嚟睇,個設計係單位連走廊、走廊再連樓梯,本身係一條好好嘅氣流通道,加埋單位啲氣窗喺平時幫到通風,但一有火警就會變成好有效嘅smoke spread shortcut。因為呢啲氣窗當年無考慮太多smoke control去設計,無論位置、面積都冇計過,反而有機會造成turbulence甚至backlayering,令到本身可以作為避難嘅屋內更快失守。
而家嘅消防安全最重視嘅就係compartmentation,同時保護走廊同梯間作為clean escape path,所以封窗本質上係cut走一條smoke path,而唔係單純為封而封。當然,如果係淨封窗而冇其他measures例如staircase protection,咁效果就值得質疑(但其實前後樓梯已經逐層裝緊防煙門)。
佢哋應該禁大陸電車風火輪,淘寶電器,好多單係呢啲引起火災。 不過禁呢啲會冇得搵水
你有冇試過對面屋火燭,個氣窗可以將啲黑煙攻晒入你間屋,你幫手散下煙
今時今日仲要靠氣窗,呢啲係40-50後嘅思想。熱就開冷氣啦窮撚
現代的防火概念是每個單位都要有耐火能力 逃走唔到時可以走返入去暫避 氣窗存在就完全違背呢個原質
個氣窗封咗你屋內都可以開窗㗎嘛。同埋時代係會不斷進步條例係不斷會修改㗎。配合一下唔會死嘅🧐
通私窗你又封左佢,你又唔俾安裝冷氣,因為話電力唔夠每戶安裝冷氣,咁係咪想熱輪死人
好心你啦,你租客嚟咋,你估間公屋你買咗呀?住喺香港但自己今晚瞓個位都冇比足市價,你顧掂你自己先啦
條例會更新,所以舊樓盡量配合新條例係好正常。
以消防喉轆系統作例子,舊樓當年起樓係冇呢樣野,而家因為消防安全條例,變相要在天台加水缸同水泵之類設備。
未入嚟都估到有人會屌住公屋嗰唔應該有意見之類,又或者跟足法例嘅錄音機好風紀🥱
我都係住呢種公屋,我勁唔鍾意個氣窗,我希望佢快啲嚟封添呀
舊式公屋每戶有氣窗是因為走廊唔會封死,十分之通風,因此其中一戶起火濃煙都唔會停留響走廊。相反後期建的新公屋同居屋效發私樓建築,密封走廊、走廊內沒有排水系統,早前東張報導有一個公屋5樓外爆鹹水喉,鹹水流到2樓走廊,然後停留在2樓地下,可以養魚。
向來政府做事都離地慣,佢地都唔駛住,唔關佢地事呀嗎。
私樓如德福花園呢啲舊樓做大維修時都要將走郎啲生窗轉死窗啦,有啲嘢要與時並進嘅……
佢未叫我封我自己都封左,個設計好奇怪無啦啦有隻窗對住個走廊,就算唔打開都好嘈
為你安全又屌 😂 唔封如果火燭啲煙攻入你間屋會唔會話唔跟例?
其實舊公屋單位就係因為要自己間房而房又無窗,呢隻氣窗就係比佢地通風抖下氣,當年設計一定有佢原因,而家封咗佢即係代表呢堆舊樓已經唔適合現代居住,快快脆拆晒佢重建吧
其實話封氣窗防火無話唔啱,不過都要攞個平衡,好似巴士強戴安全帶咁,點解咁多人鬧,唔係話安全就大晒
租客有乜資格反對?
租客 同 業主只有 租約關係,唔鍾意咪唔租囉
就算私樓,改法例業主都要跟,
如依家改劏房條例,業主都要自己俾錢裝修過先可以放租
投訴就同立法會講, 上網講,想軟對抗?
24年先話唔符合07年條例係咪有病?
俾你用多咗咁多年先叫你改仲想點?好明顯係宏福苑之後無得再搵籍口啦。
有冇諗過嗰陣點解要咁設計咁樣起?
大佬40年前啦!當年直頭消防條例都未有啦!
政府D人坐寫字樓的,不諗D嘢出來邊好意思袋咁多人工吖
其實既然是唔啱07年的消防條例
點解現在的舊公屋還原的單位又唔封左個氣窗先派給人,
我住緊嗰座樓,主任話暫時唔使封,喺名單入面,因為成座樓廚房啲抽氣扇位都係裝喺氣窗位置
如果封咗嘅話變相成棟樓嘅廚房都冇曬抽氣
事實上呢種氣窗係火燭時係好危險,大部份火燭人係燒死而係俾煙焗死。氣窗入煙唔似大門有防火隔煙功能,為左安全係最簡單改建封窗係好事!
層樓火燭 出面周圍都係煙走唔到
依個時喉你好聰明咁攞濕毛巾封住門嘅四邊
但係發覺本身用你通風嘅氣窗好多罅 d煙不停谷入間屋度
好死唔死你屋企一卷膠紙都無 然後你就會話 點解房屋署唔跟消防例去封返隻窗 點解租又個個月準時收我但係又唔做野 點解無巡查 點解無人發現問題 係咪因為我地係租戶 無錢買樓就忽略我地
然後你就焗死左
咁搞法,真係焗好多。最近無所不用其極增加供應,又要封尾巷改做單位
公屋有氣窗個因為得一個方向,無氣窗就無對流風
呢d氣窗有乜嘢用,又引蛇蟲鼠蟻。。又唔隔聲。。封左唔係好d咩?